Merhaba arkadaşlar dtc 1000 veya dtc 2000 proses kontrol cihazlarımı on/0ff kontrol modunda kullanıyorum.dop panelimde alt ve üst tolerans değeri girmek istiyorum mesela 150 derece set ettiğimde 145 de ısıtmayı bıraksın nasıl yapılabilir forumda H1026 Ve H1027 datalar işimi görürmü? +5 -5 değerlerini girdiğim zaman? iyi akşamlar.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

07 May 2016, 07:59

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 09 Haz 2009, 09:29
Mesajlar: 1761

H1020 datasını 3 ayarladıktan sonra H1027 adresini 5 yaparsanız Alarm 1 çıkışı istediğiniz gibi çalışır.