Arkadaşlar selamlar. Fatek plc ile dtb 485 den haberleştirdim. Set değerini yazıp,

güncel değerini okuyabiliyorum. Bunun yanında birde cihazı haberleşme ile run/stop yapmak

istiyorum. Run stop adresi 0814H. Bunu modbus adresine dönüştürüyorum: decimal 402069.

Bu adrese 1 yazdırıyorum cihaz run geçmiyor. Neden acaba. 1 değilde başka bişey mi

yazmam gerekiyor. Dökümanında şöyle bişey yazıyor bu ne anlama geliyor acaba.

"Okunacak ilk bit LSB'nin içine konacak,Data yazma=FF00H bit set etmek için, 0000H biti temizlemek için."



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

13 Haz 2016, 07:34

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3599

Merhaba,
Eğer mesajda yanlış belirtmediyseniz 42069 adresi RUN/STOP Kontrol Ayarı (0 : STOP, 1 : RUN (default) olarak gözüküyor. Ayrıca bu adres Holding Register değil Bit Registerdir.

0814=ON için; :01050814FF00DF<CR><LF>
0814=OFF için; :010508140000DE<CR><LF>

Komutunu göndermelisiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

13 Haz 2016, 12:19

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 06 Mar 2010, 10:59
Mesajlar: 142

Teşekkür ederim.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: recep


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009