MODÜL DVP04PT Sıcaklık okuma modülü ekran üzerinden okuduğumuz değer ile set edip çıkışları kontak verebilirmiyiz, verebiliyorsak örnek demo varmı. (dvp28sv üzeride takılı)



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

09 Oca 2017, 07:52

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 2955

04PT-S Modülü ile doğrudan okuduğunuz ısı değerine göre PLC içerisinde Kontak tipi karşılaştırma ile Çıkışları aktif edebilirsiniz.
viewtopic.php?f=161&t=1846

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

09 Oca 2017, 07:59

Çevrimdışı
Kayıt: 08 Ağu 2016, 15:31
Mesajlar: 6

Anladığım kadarıyla yapılmak istenen işlem ekrandan set edilen değere göre PLC de bir kontağı açmak veya kapatmak istiyorsunuz. Aşağıda ki ekran ve plc örneği 1.kanaldan okunan değere ve ekrandan girilen set değerine göre PLC'de Y0 kontağını açıp kapatmaktadır. 1. örnek program ise daha önce yapılmış ve forumda paylaşılmış 04PT'den sıcaklık okuma demosudur.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Platin Otomasyon Teknik Elektrik Makina Sanayi
MERKEZ: 1467.CAD. ELEKTROKENT İŞ MERKEZİ NO:2/11 İVEDİK / ANKARA
TEL: 0312-385-68-04 / 05 395-50-92 FAX: 0312-385-04-53
ŞUBE: DOĞANBEY MAH. SANAYİ CAD. DOĞAN SOK. NO:1/E ULUS / ANKARA
TEL: 0312-310-77-39 / 311-06-63 FAX: 0312-310-83-06
WEB: http://www.platinelektrik.com.tr



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

09 Oca 2017, 22:37

Çevrimdışı
Kayıt: 02 Kas 2016, 14:43
Mesajlar: 14

demo faydalı oldu fakat kontak çekili kalması lazım yani şöyle sensör ortam sıcaklığını algıladı fan kontaktörü (start) çekildi sıcaklık düştü (stop)



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

10 Oca 2017, 07:59

Çevrimdışı
Kayıt: 08 Ağu 2016, 15:31
Mesajlar: 6

Örenkte set değeri ortam sıcaklığından büyük olduğunda Y0 kontağı çıkış vermekte. Tam tersi olsun istiyorsanız yani ortam kendiliğinden ısınan ve fan ile soğutma yapacak iseniz. karşılaştırma komutunu ortam sıcaklığı> set edilen değer şeklinde ayarlayabilirsiniz.

_________________
Platin Otomasyon Teknik Elektrik Makina Sanayi
MERKEZ: 1467.CAD. ELEKTROKENT İŞ MERKEZİ NO:2/11 İVEDİK / ANKARA
TEL: 0312-385-68-04 / 05 395-50-92 FAX: 0312-385-04-53
ŞUBE: DOĞANBEY MAH. SANAYİ CAD. DOĞAN SOK. NO:1/E ULUS / ANKARA
TEL: 0312-310-77-39 / 311-06-63 FAX: 0312-310-83-06
WEB: http://www.platinelektrik.com.tr



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 5 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat