selam
Load cell den cikan 0-50mv DTC ye giriyorum ekranda kilolari goruyorum fakat darayi alamiyorum
yardimci olabilirmisiniz



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

18 Ara 2013, 09:02

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7313

DTC içerisinde dara alma gibi bir fonksiyon yoktur. Değeri okuduğunuz ortamda dara almayı yapmalısınız.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

18 Ara 2013, 09:45

Çevrimdışı
Kayıt: 26 Şub 2010, 13:07
Mesajlar: 13

Daha once hic yapmadim nasil olacagini hic bir fikrim yok buna benzer program yok mu



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

18 Ara 2013, 09:47

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7313

DTC den değeri ne ile okuyorsunuz? DOP, PLC....

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

18 Ara 2013, 09:48

Çevrimdışı
Kayıt: 26 Şub 2010, 13:07
Mesajlar: 13

DOP - B03S21



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

18 Ara 2013, 09:54

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7313

Ekrana dara alma amaçlı bir push buton ekleyin. Bu butonun ON Macrosunda DTC nin 1000 adresinden okuduğunuz değeri $100 adresine taşıyın. Arkaplan macro içerisinde de DTC nin 1000 adresinden okunan değerden $100 datasını çıkartıp sonucu $200 datasına taşıyın. Ekranda da değeri göstermek için $200 datasını ekleyerek daralı ağırlığı $200 içerisinden görebilirsiniz.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

18 Ara 2013, 11:11

Çevrimdışı
Kayıt: 26 Şub 2010, 13:07
Mesajlar: 13

eksik yapiyorum galiba buna benzer program yok mu



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

18 Ara 2013, 11:16

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7313

Malesef elimde isteğinize uygun örnek yok. Ama macro komutlarının kullanımı için aşağıdaki dökümanı referans alabilirsiniz.

Macrolar

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

28 Tem 2016, 11:58

Çevrimdışı
Kayıt: 26 Şub 2010, 13:07
Mesajlar: 13

ekrana data gir menusunden dtc 1000 secemiyorum yardimci olabilirmisiniz



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Tem 2016, 12:30

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3331

DTC1000 Modülü için Temp_Control Aygıtını seçmelisiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 12 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009