Uygulama DTC1000 ile istenen sıcaklık değerlerlerinde istenen süre zarfında çalışma yapmamızı sağlamaktadır. Ayrı ayrı maksimum 8 adım belirleyebiliriz.

DTC1000'e DTCOM programı ile bağlantıktan sonra Control kısmında Ctrl. Method seçimimizi Ramp Soak seçmemiz gerek. Sonrasında Parameters menüsünden Ramp Soak program seçeneği tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere açılması gerek. Bu pencereden Read Setting tıklanmalıdır.

Eklenti:
fyd1.JPG


Pattern 0 kısmında Set Value 0 kısmında örneğin 50.0, Execute time kısmına 00.05, Set Value1 kısmına ise 100 girdiğimizde. DTC1000 50 derecedeki sıcaklıktan 100'ye 5 saniyede çıkar. Sıcaklıklar istenilen değerlerde ayarlandıktan sonra DTC1000'e kaydetmek için Save To tıklanmalıdır.

İstenirse Input kısmından SV değerini Time Left yaparak ekranda SV kısmında sıcaklık değişimi anındaki kalan zamanı gözlemleyebilirsiniz.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009