DTB sıcaklık kontrol cihazında lineer voltaj çıkışı ayarlanmasında iki temel seçenek vardır.

1- Artan Lineer Çıkış
Örnek olarak 0 derecede 0V, 100 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da CooL yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.

Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 0.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak artan 0-10V arası çıkış alınmış olur.

2- Azalan Lineer Çıkış

Örnek olarak 100 derecede 0V, 0 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da Heat yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.

Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 100.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak azalan 0-10V arası çıkış alınmış olur. (0 derecede 10V çıkış gözlenip sıcaklığın artışı ile azalan bir gerilim çıkışı gözlenir.)

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009