Bir Datanın içerisinde Bulunan 16 Bitlik verinin istenilen bitini BSET komutu ile set,
BRST komutu ile reset edebilir ve BON komutu ile Data içerisindeki bitin set/reset durumunu okuyabilirsiniz.
Ekran görüntüsü verilmiş programda M0 biti on olduğu anda BSET komutu ile D0 datasının 1. biti set edilmiştir. aynı şekilde M1 biti set edilirse D0 datasının 1. biti reset edilebilir.
BON komutu ile D0 datasının 1. biti okunmaktadır. Eğer;
D0 datasının 1. Biti set ise M100 biti Set, D0 datasının 1. Biti reset ise M100 biti reset olmaktadır.