16 Ara 2013, 11:24

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 2906

Eklenti:
ramp.png


D10: K0
D11: K1000 girdiğimizi düşünürsek.

RAMP komutunun son hanesindeki K100 değeri PLC'nin tarama zamanı ile çarpılır. Örneğin tarama zamanının 2.0 olduğunu varsayarsak 100x2.0= 200ms yapar. Yani X20'i aktif ettiğiniz anda 0'dan 1000'e 200ms'de rampalı bir şekilde geçer. Bu değer de D12 datasında saklanır.

RAMP komutu işlemini bittiğinde M1029 biti aktif olur.
RAMP komutunun bir kere işlenmesini istiyorsanız M1026 bitini aktif etmeniz gerekir.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.