Delta Otomasyon

DELTA Otomasyon Ürünleri Paylaşım Platformu

Giriş |  Kayıt

Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

31 Ara 2013, 09:49

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 2906

Eklenti:
ethrw.jpg


ETHRW Yazma

Eklenti:
ethrwyazma.jpg


Haberleşilecek IP 192.168.1.5

D100: 105 (1 Hex olarak 1'e 5'te Hex olarak 5'e karşılık gelir)
D101: HC0A8 (192 Hex olarak C0'a A8'de Hex olarak 168'e karşılık gelir)
D102: 100 (PLC'nin soluna bağlanmış ilk modül olduğu anlamına gelir)
D103: 1 (İstasyon numarası)
D104: H6 (6 ise yazma yapılacağını 3 ise okuma yapılacağını belirtir)

H2001 Yazılacak adres. D10'un içine yazılan değer H2001'e yazılmış olur.

ETHRW Okuma

Eklenti:
Screenshot_1.jpg


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.