Eklenti:
ethrw.jpg


ETHRW Yazma

Eklenti:
ethrwyazma.jpg


Haberleşilecek IP 192.168.1.5

D100: 105 (1 Hex olarak 1'e 5'te Hex olarak 5'e karşılık gelir)
D101: HC0A8 (192 Hex olarak C0'a A8'de Hex olarak 168'e karşılık gelir)
D102: 100 (PLC'nin soluna bağlanmış ilk modül olduğu anlamına gelir) (12SE PLC için 108 girilmelidir.)
D103: 1 (İstasyon numarası)
D104: H6 (6 ise yazma yapılacağını 3 ise okuma yapılacağını belirtir)

H2001 Yazılacak adres. D10'un içine yazılan değer H2001'e yazılmış olur.

ETHRW Okuma

Eklenti:
Screenshot_1.jpg


Okuma yaparken kesinlikle ETHRW komutunun önündeki şart her okuma isteğinde on/off yapılmalıdır. Devamlı ON konumunda bırakıp diğer taraftaki değişken veriyi okuyamazsınız. Örnek olarak devamlı okuma yapılacak ise M1000 değil M1013 kullanılması uygundur.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  
cron


Powered by FAST © 2009