mrb.
dvp-14ss2 plc kulanıyorum.pnp sensörle hız ölçümü yapacam spd komutunu kulanacam yanlız motor devri diyelim 1500 bu deger 1400 ün altına düstüğünde y1 in enerjisi kesilsin yardımlarınızı bekliyorm tşk



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

18 Tem 2016, 07:41

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 2824

PLC Komutları içersinden Kontak Karşılaştırma ve Bültenler başlığından SPD Komutunu inceleyiniz.

viewforum.php?f=161

viewtopic.php?f=37&t=5703

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.