Delta Otomasyon

DELTA Otomasyon Ürünleri Paylaşım Platformu

Giriş |  Kayıt

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 25 mesaj ] 

02 Oca 2017, 09:59

Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Kas 2016, 20:58
Mesajlar: 15

Plc dvp 14ss r plc ye encoder bağladığımda proğramda azalıp arttığjnı görebiliyorum bunu dop ekrandan da izleyebiliyorum benim sorunum enkoderin data değerini değiştiremiyorum yani encoder 50 saydığında çıkış alacam ekrandan bu rakamı değiştiremiyorum yardım eder misiniz ??



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

02 Oca 2017, 10:39

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3303

Encoder set değerine geldiğinde çıkış vermesi için kullandığınız komut satırı nedir ?

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

02 Oca 2017, 12:20

Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Kas 2016, 20:58
Mesajlar: 15

C251 ----Y0



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

02 Oca 2017, 12:27

Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Kas 2016, 20:58
Mesajlar: 15

Ld M1002 set1273
Ld M1000 dcnt c251 d 25
C251 y0



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

02 Oca 2017, 13:33

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3303

Encoder değerini boş bir dataya taşıyıp O datanın değerini değiştirmeyi deneyiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

02 Oca 2017, 18:41

Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Kas 2016, 20:58
Mesajlar: 15

Teşekkür ederim çalıştı ustam



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

12 Oca 2017, 09:03

Çevrimdışı
Kayıt: 12 Oca 2017, 08:51
Mesajlar: 1

konvertörun parametrelerini fabrika ayarlarına döndüremiyorum hafıza değeri girdigimde err yazıyor
cihaz normal çalışıyor



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

12 Oca 2017, 09:35

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3303

Parametre değişikliği yaparken sürücünün stop konumunda olduğuna emin olunuz. ayrıca 00.02 ve 00.08 parametre değerleriniz nedir.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

05 Şub 2017, 21:37

Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 12 Kas 2016, 20:58
Mesajlar: 15

Plc ile 4 işlem yapmak istiyorum plc ye encoder bağlı encoderden gelen bilgiyi 1.85 le çarpıp belli bir sayıda çıkış vermek istiyorum bunu nasıl yapmalıyım örnekleri inceledim ama detaylı bir anlatım yok örnek olarak çizip atabilen olursa sevinirim



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

06 Şub 2017, 07:35

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3303

Floating işlemler için öncelikle datanın sayı biçmini FLT komutu ile floating formata dönüştürmelisiniz. daha sonra Reel sayılarda aşağıdaki gibi 4 işlem komutu kullanabilirsiniz.

Eklenti:
Floating.jpg


Not: Sayı değerlerini görüntüleyebilmek için Görünüm menüsünden görüntüleme formatını noktalı sayı yapmalısınız.
Floating sonuçları INT komutu ile tamsayıya dönüştürebilirsiniz.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 25 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009