Yazar:  xxEnesxx [ 02 Oca 2017, 09:59 ]
Mesaj Başlığı:  Encoder acil yardım

Plc dvp 14ss r plc ye encoder bağladığımda proğramda azalıp arttığjnı görebiliyorum bunu dop ekrandan da izleyebiliyorum benim sorunum enkoderin data değerini değiştiremiyorum yani encoder 50 saydığında çıkış alacam ekrandan bu rakamı değiştiremiyorum yardım eder misiniz ??

Yazar:  Turhan [ 02 Oca 2017, 10:39 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

Encoder set değerine geldiğinde çıkış vermesi için kullandığınız komut satırı nedir ?

Yazar:  xxEnesxx [ 02 Oca 2017, 12:20 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

C251 ----Y0

Yazar:  xxEnesxx [ 02 Oca 2017, 12:27 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

Ld M1002 set1273
Ld M1000 dcnt c251 d 25
C251 y0

Yazar:  Turhan [ 02 Oca 2017, 13:33 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

Encoder değerini boş bir dataya taşıyıp O datanın değerini değiştirmeyi deneyiniz.

Yazar:  xxEnesxx [ 02 Oca 2017, 18:41 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

Teşekkür ederim çalıştı ustam

Yazar:  İsmail AKDENİZ [ 12 Oca 2017, 09:03 ]
Mesaj Başlığı:  VLD-L frekans konvertör

konvertörun parametrelerini fabrika ayarlarına döndüremiyorum hafıza değeri girdigimde err yazıyor
cihaz normal çalışıyor

Yazar:  Turhan [ 12 Oca 2017, 09:35 ]
Mesaj Başlığı:  Re: Encoder acil yardım

Parametre değişikliği yaparken sürücünün stop konumunda olduğuna emin olunuz. ayrıca 00.02 ve 00.08 parametre değerleriniz nedir.