Merhabalar,

İki yönlü hareket edecek bir kol uygulaması için Enkoder olarak ES5 kullandığımızda, CW yönünde + 300 sayım aldık ve dönüş açımızı belirledik, Kolu CCW yönünde geri döndürdüğümüzde bu sayımı negatife çevirebilirmiyiz? Kolu başlangıç noktasına 300 puls değerinde geri getirmek istiyoruz.

iyi çalışmalar.
Cem Sezgün



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

12 Oca 2013, 12:05

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 3176

CW yönünde +300 saydırdıktan sonra ters yönde -300 olabilmesi için yaklaşık 600 pals geri yönde gitmesi gerekir. PLC'de iki yönlü okuma yapmak için ES5 serilerinin open collector encoderleri kullanabilirsiniz. Kullanacağınız hızlı sayıcı girişleri için şu tablodaki viewtopic.php?f=3&t=5652 A B kısımlarından bakabilirsiniz. Örnek olarak C251 sayıcısı çift yönlüdür.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

12 Oca 2013, 12:32

Çevrimdışı
Kayıt: 12 Oca 2013, 10:48
Mesajlar: 2

Desteğiniz için çok teşekkür ederim.

iyi çalışmalar.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009