uğur bey delta cta 4100 a ile mesafe ölçümü yapabilirmiyim



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Kas 2013, 09:02

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7332

Encoder bağlayarak sayıcı modunda mesafe ölçümü yaptırabilirsiniz.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

04 Ara 2013, 09:55

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 09 Kas 2012, 00:29
Mesajlar: 160

uğur bey a fazı 12 b fazı 13 besleme 6 eksiyide 11de bağlı cihaz 12 volt çıkış veriyor ama ekranda encoderi çevirmeme rağmen 0 rakamı görünüyor nerde eksik yapıyorum anlayamadım encoder pnp



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

04 Ara 2013, 10:10

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7332

Sayıcı modunun ayarlanması gerekir. UDC ayarlayarak 2 faz çalıştırabilirsiniz. Ayarlarınızı kontrol ediniz.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

04 Ara 2013, 11:46

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 09 Kas 2012, 00:29
Mesajlar: 160

uğur bey
a fazı 12
b fazı 13
besleme kahve kablo 6 da
besleme mavi -11 de
z fazı boşta
cihaz
cnt modunda
sayma modu=seçimi stage1
counter giriş modu seçimi =uDC
counter çıkış modu seçimi=c
sayma hızı=5y
çıkış 1pulse genişlik ayarı=0.02
ondalık basamak ayarı=0
ön skala değeri çarpan=0.001
enerji saklama değeri =save
reset min pulse geneişliği=20
giriş tipi seçimi=pnp

dıp siviçler kapalı

uğur bey dediğiniz gibi yaptım bir türlü ekranda değer göremedim
besleme çıkışında 12 volt dc görüyorum lütfen yardımcı olun



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

04 Ara 2013, 11:51

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7332

giriş tipi seçimi=npn

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

04 Ara 2013, 11:54

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 09 Kas 2012, 00:29
Mesajlar: 160

allah razı olsun:)



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

10 Ara 2013, 15:39

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 09 Kas 2012, 00:29
Mesajlar: 160

cta 4 ün üstündeki reset tuşunu iptal edebilirmiyiz operatörün müdahele edememesini istiyorum enkoderi bir kez sıfırlayıp bırakmak istiyorum bu mümkünmüdür?



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

10 Ara 2013, 15:49

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 26 May 2009, 20:48
Mesajlar: 7332

Fiziksel tuşu kapatamazsınız.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW

04 Şub 2014, 08:54

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 09 Kas 2012, 00:29
Mesajlar: 160

fiziksel tuşu yerinden söktüm uğur bey
başka çare bulamadım tşk



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009