CTA 4000A sayıcının out2 (1,2,3)çıkışından plc 'nin input'una nasıl bağlantı yapabilirim.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Nis 2014, 13:56

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 09 Haz 2009, 09:29
Mesajlar: 1761

3 no'lu terminalden gelen NPN veya PNP sinyali 1 no'lu Normalde açık ucu kullanarak PLC'nin X girişine bağlayabilirsiniz. Normalde kapalı bağlantı yapmak isterseniz 2 no'lu ucu kullanabilirsiniz.