Merhabalar , vfd-el sürücüde MI1 girişini forward , MI2 girişini reverse olarak kullanıyorum . MI4 girişine acil stop bağlayıp motoru durdurmak istiyorum. Yalnız acil stop basılı olduğunuda motor dönüyorken dursun acil stop butonunu açıldığında yine motor dursun. MI1 veya MI2 girişlerinden birisini ( hangisi aktif ise) stop yapıp tekrar aktif yaptığımızda motor çalışsın.
Bunu nasıl yapabilim?



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

10 Eki 2016, 07:25

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 2955

04-06 Parametresine 14 (E.F. Harici Hata Girişi) Tanımlayabilirsiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla