Merhaba bir çiftlik için 0-16 bar 4-20 basınç sensöründen almış olduğum veriye göre bir çiftliğin su şebekesindeki basıncı set etmek istiyorum. Daha önce farklı markalar ile bu işlemi yaptım. Ürünüm 7.5 Kw Vfd-C2000. Sitenizde bulmuş olduğum viewtopic.php?f=19&t=10898 parametreleri cihaza giriş yaptım. Cihazı keypad üzerine start veriyorum. Hiç bir şekilde basınca tepki vermedi. Cihaz üzerindeki Aci switcini 4-20 mA olarak ayarladım. Acaba yapamam gereken başka bir parametre ayarı varmıdır. Birde ben bu cihazı keypad üzerinden değilde harici bir 0-1 pako üzerinde start vermek istiyorum. Bunun için cihaza plc yazılımı mı yüklemem gerekli veya parametreler ile yapabilirmiyim teşekürler iyi çalışmalar.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 08:52

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3100

linkte anlatılan adımlar sizin için yeterlidir. C2000 serisi invertere harici start vermek için 00-21 Parametresini 1 olarak ayarlamalısınız. bu durumda DCM-FWD anahtarlanır ise Sürücü start alacaktır.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 09:12

Çevrimdışı
Kayıt: 31 Ara 2014, 18:51
Mesajlar: 4

teşekürler Turhan Bey ben bir soru daha sormak istiyorum. Elimdeki basınç sensörü atek 0-16 bar 4-20 mA sensörün 2 numaralı pinini inverterde acm ye sensörün bir numaralı pinini inverterün aci girişine bağlıyorum burada bir yanlışlık varmıdır acaba teşekürler iyi çalışmalar.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 09:23

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3100

4-20mA DC lik sinyalinizin (+) ucunu ACI pinine, (-) ucunu ACM pinine girmelisiniz.

ACI: Analog Current İnput
ACM: Analog Com

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 10:05

Çevrimdışı
Kayıt: 31 Ara 2014, 18:51
Mesajlar: 4

kusura bakamayın Turhan Bey bu işlerde çok yeni olduğum için ekte göndermiş olduğum resimdeki sensörün pin 2 invertörün Acm pin 1 inverterün Aci girişine bağlanacaktır. bu şekil de bağlantı yapmam doğru mudur. teşekürler iyi çalışmalar.


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 13:28

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 19 Ağu 2014, 08:13
Mesajlar: 3100

Analog arayüz kısmının olmadığını varsayıp, yerine Ölçü aletinizi koyup DC mA kademesinde Basınçla doğru orantılı 4~20 mA DC sinyal okuyabiliyorsanız bağlantınız doğrudur.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

21 Kas 2016, 21:32

Çevrimdışı
Kayıt: 31 Ara 2014, 18:51
Mesajlar: 4

teşekkür ederim bilgileriniz için iyi geceler



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  
cron


Powered by FAST © 2009