PID çalışma için parametre bilgileri aşağıdaki gibidir;

08-00 = 1: (Analog girişten negatif PID geri besleme) / 2: (Analog girişten pozitif PID geri besleme)
08-01 = P (Oransal kazanç) (Fabrika değeri=80.0)
08-02 = I (İntegral zamanı) (Fabrika değeri=1.0)
08-03 = D (Türev Kontrolü) (Fabrika değeri=0.0)
00-20 = 0 (Ana Frekans Komut ve PID set komut kaynağı Dijital Keypad)
00-25 = 0161H (016=Bar birimi, 1=Noktadan sonraki hane sayısı)
00-26 = XX.X (Basınç sensörün max. Bar değeri)
03-00= 5 (PID Geri besleme sinyali Analog voltaj girişi (AVI) için
03-01 = 5 (PID Geri besleme sinyali Analog akım girişi (ACI) için
00-21 = 0 (Çalışma komut kaynağı Dijital Keypad)
01-12= XX.X (Hızlanma zamanı)
01-13= XX.X (Yavaşlama zamanı)

Not1: PID Geri besleme sinyaline göre 03-00 ve 03-01 den yalnızca birisi seçilmelidir.

Not2: PID geri beslemesi Yüzdesel olarak ekranda görülmesi isteniyorsa 00-04 = 10 olarak ayarlanmalıdır.

Not3: 08-00 parametresi Negatif PID geri besleme seçilmiş ise sürücü set edilen değerin altındaki değerlerde çıkış verip set değerinin üstündeki değerlerde çıkış vermeyi kesecektir.
08-00 parametresi Pozitif PID geri besleme seçilmiş ise sürücü set edilen değerin üstündeki değerlerde çıkış verip altındaki değerlerde çıkış vermeyi kesecektir.

Aktif geribesleme değeri PID set değerinin altında ise sürücü çıkış frekansı hızlanma/yavaşlama rampasına göre set değerine gelinceye kadar artırılır. Set değerine yaklaştığında ise frekans değeri PID çıkış ile oransal olarak azaltılır.

F = Set edilecek Bar değeri
H = Çıkış frekansı
b = Bar feedback değeri

Örnek Uygulama: Elimizde 4-20mA analog çıkış veren 16 Barlık basınç sensörü ve set edeceğimiz basınç miktarı 6 Bar olsun. Eğer basınç 6 Barın altında ise Sürücü aktif olup basıncı yükseltmek için devreye girsin. 6 Barlık set değerine ulaşınca sürücü çıkış vermeyi kessin.
Bu çalışma şartını sağlayacak olan parametre bilgileri sırası ile;

1.) Keypad ile aşağıdaki parametreleri girin.

08-00 = 1 (Analog girişten negatif PID geri besleme)
00-20 = 0 (Ana Frekans Komut ve PID set komut kaynağı keypad)
00-25 = 0161H (016=Bar birimi, 1=Noktadan sonraki hane sayısı)
00-26 = 16.0 (Basınç sensörün max. Bar değeri)
03-01 = 5 (PID Geri besleme sinyali ACI)
00-21 = 0 (Çalışma komut kaynağı)

2.) Keypad Ana ekranından set edilecek basınç değerini girin.

F = 6.0 (Set edilecek Bar değeri keypad ile giriniz)
H = XX.XX (Çıkış frekansı sadece okunur.)
b = XX.X (Basınç sensöründen gelen aktif bar değeri. (Sadece okunur.)

Motor Etiket Bilgilerini girebileceğiniz Parametre Bilgileri aşağıdaki gibidir;

01-00: XX.XX (Maksimum çalışma Frekansı)
01-02: XX.XX (Motor Ana Frekansı)
01-03: XXX.X (Motor maksimum çıkış voltajı)

05-01: XX.XX (Motor tam yük akımı (10~120%)
05-02: XX.XX (Motor Gücü (kW)
05-03: XXXX (Motor Hızı (0~65535)
05-04: XX (Motor Kutup sayısı)
05-05: X.XX (Motor yüksüz akımı (A)

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009