VFD Serisi Sürücü inputları Parametre yardımı ile Normalde Açık yada Normalde Kapalı olarak şartlanabilir.

VFD-C2000 Serisi inverter için 02-12 Parametresi İnputların N.O / N.C ayar parametresi iken VFD-E serisi için bu parametre değeri 04.09 dur.

Binary Kodlama mantığı ile İnput durumları Haberleşme üzerinden değiştirilebilir.

Not: C2000 serisi inverterin 02-12 Haberleşme Hex. Adresi 020CH, VFD-E serisi inverterin 04.09 Parametresinin Haberleşme Hex. Adresi 0409H Adresidir.

Aşağıdaki Ekte görüleceği üzere VFD-C2000 ve VFD-E serisi inverter inputlarına karşılık gelen Bit dağılım şeması verilmiştir.

Eklenti:
c2000.png


Eklenti:
VFD-E.png


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Açılan başlıklardaki sorularınızı mutlaka ürün kodları ile açıklayıcı bir şekilde belirtiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009