Örneğin CP2000'in inputlarını haberleşme üzerinden okumak istersek öncelikle inputları display'de göstermemiz gerekir. Bu durumda 00-04 parametresini 16 yapılmalıdır.

Eklenti:
Screenshot_1.jpg


00-04'ü okuyacağımız hex adres ise 2116H dir. Doğal olarak biz RS-485 üzerinden bu adresi okumamız gerekir.

Eklenti:
Screenshot_2.jpg


Gelen input değerlerine göre 00-04'ün içerisinde hex bir sayı oluşur. Aşağıdaki örnek de REV, MI1 ve MI6 inputlarının geldiği varsayılmış. hex 86'ın nasıl geldiğine ise aşağıdaki metot ile hesaplayabilirsiniz.

Eklenti:
Screenshot_3.jpg