Delta Otomasyon
http://deltaotomasyon.com/

Sürücü İnputların Haberleşme Üzerinden Tetiklenmesi
http://deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=19&t=11992
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  Turhan [ 17 May 2016, 11:58 ]
Mesaj Başlığı:  Sürücü İnputların Haberleşme Üzerinden Tetiklenmesi

VFD Serisi Sürücü inputları Parametre yardımı ile Normalde Açık yada Normalde Kapalı olarak şartlanabilir.

VFD-C2000 Serisi inverter için 02-12 Parametresi İnputların N.O / N.C ayar parametresi iken VFD-E serisi için bu parametre değeri 04.09 dur.

Binary Kodlama mantığı ile İnput durumları Haberleşme üzerinden değiştirilebilir.

Not: C2000 serisi inverterin 02-12 Haberleşme Hex. Adresi 020CH, VFD-E serisi inverterin 04.09 Parametresinin Haberleşme Hex. Adresi 0409H Adresidir.

Aşağıdaki Ekte görüleceği üzere VFD-C2000 ve VFD-E serisi inverter inputlarına karşılık gelen Bit dağılım şeması verilmiştir.

Eklenti:
c2000.png


Eklenti:
VFD-E.png