Aşağıda B serisi inverter ve dop ekran kullanılarak yapılmış , inverterin analog girişlerine gelen bilgileri okuma sağlayan bir uygulama anlatılmıştır.

İnverter parametrelerinden 2-00 : 0 (1. ana frekans komut kaynağı dijital tuş takımındaki tuşlar vasıtasıyla değişir) olarak ayarlanmıştır.(Analog giriş yapılmış fakat girişler aktive edilmemiştir.İnverterle dop haberleştiği için ayrıca haberleşme parametreleri ayarlanmıştır.)
Bu halde iken inverterin AVI girişlerine 0-10 v arası gerilim uygulandığında ve dop ekranda inverterin analog giriş parametrelerinin modbus adres karşılıkları sayı göster butonu ile gösterildiğinde , analog voltaj değerinin yüzdesel karşılıkları ekranda belirecektir.(Örneğin 10 v ta 2203 adresinde 100 değeri görülecektir.)Aynı şekilde ACI ve AUI girişleride 2204 ve 2205 adresleri tanımlanarak görüntülenebilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.(Sadece avı 10 v olarak uygulanmış iken)


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
[ Yasin ÇOLAK ]

F.A.S.T. - İnteraktif DVD



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009