C2000 hız, home ve pozisyon modları için hazırlanmış örnek ektedir. Mod işlemleri yapılmadan önce kesinlikle ekteki bültende auto-tuning ve JM tuning işlemlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Home modu için dikkat edilmesi gereken unsurlar:

Boş olan inputlara home sensörü bağlamak için örneğin MI1'in boş olduğunu varsayarsak 02-01 parametresi 46 yapılmalıdır. Ek olarak home metodu için ise 00-40 parametresi bültende belirtilen şekli ile ayarlanmalıdır. Home hızı 00-41 ve 00-42 parametrelerinden ayarlanır.

Pozisyon modu için dikkat edilmesi gereken unsurlar:

11-43 Pozisyon hızı
11-44 Hızlanma zamanı
11-45 Yavaşlama zamanı

Ek olarak sadece Home modu kullanılacak ise kesinlikle DPOS komutu program satırında olmak zorundadır.

Eklenti:
C2000 çalışma modları.dvp


Eklenti:
C2000 Dahili PLC Step Davranışı.dvp


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009