Delta Otomasyon
http://deltaotomasyon.com/

20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları
http://deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=3&t=10920
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  Turhan [ 26 Haz 2015, 09:09 ]
Mesaj Başlığı:  20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları

20SX2 PLC üzerinde Dahili olarak 4Analog Input ve 2Analog Output Bulunmaktadır. Analog Giriş ve çıkışlara ait Data adresleri aşağıdaki gibidir;

D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı

D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111: Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3

D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1

D1062: Analog giriş ortalama adedi

D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)

Örnek-1; PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000

Örnek-2;PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F

20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı

Eklenti:
D1115 Analog giriş ayarları.jpg


20SX2 PLC için Analog - Dijital Dönüşüm aralığı

Eklenti:
20sx2 Analog-Dijital dönüşüm aralığı.jpg


20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.