Merhaba,

DVP02LC ile yapılan uygulama sonucu ektedir.

CH1 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler:

Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M0 aktif edilip D100’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH1 için D55’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M1 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D100’ün içinde okunur.

CH2 kalibrasyon için programda sırası ile yapılması gerekenler:

Öncelikle loadcell üzerinde yük olmaması gerekir. Yük yok iken CH1 için M10 akif edilip D200’de CH1 ağırlığının sıfır okunduğu gözlenir ve M0 off yapılır.
Ağırlık değeri sensör üzerine koyulduktan sonra CH2 için D60’in içine koyulan yükün ağırlığı girilir ve M11 aktif edilir. D55’in içinde girilen ağırlık D200’ün içinde okunduktan sonra M11 pasif edilir.

Dara alma işlemi yapılmak istenir ise CH1 için M2, CH2 için ise M12 aktif edilmelidir. (Tabi üzerinde sıfır kabul edilmesi istenen yükler varken)

Bu butonlar eğer bir operatör paneline konulacak ise push buton olarak tanımlanması gerekir.

Eklenti:
LC kalibrasyon 17.11.2016.dvp