12SE PLC'nin IP adresi DCISoft üzerinden üzerinden değiştirilebildiği gibi ayrıca PLC içerisindeki TO komutlarıyla da manuel olarak değiştirilebilmektedir.

PLC'nin yapılmak istenen IP ayarı.

IP Adres =192.168.1.5
Alt Ağ Maskesi =255.255.255.0
Varsayılan Ağ Geçidi =192.168.1.1

Bizim IP değişeceğimiz registerler CR#88'den başlar CR#93'e kadar gider. Bu durumda IP adreslerini hex tabana çevirmemiz gerekir.

105 (1 Hex olarak 1'e 5'te Hex olarak 5'e karşılık gelir)
HC0A8 (192 Hex olarak C0'a A8'de Hex olarak 168'e karşılık gelir) şeklinde devam eder.

CR#94. register aktifleştirmedir. IP gönderildikten sonra aktif etmek için CR#94. registere de 1 göndermemiz gerekir.

Eklenti:
SE IP değişme.png


Eklenti:
12SE.png


Eklenti:
12SE IP değişme.dvp


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009