Mesaj Başlığı:  DVP02LC Modülünü PLC ile Kalibre Etme

PLC'den DVP02LC modüllerini kalibre etme işlemi sırasıyla;

Yük varken mevcut ağırlığın okunması
Yük kaldırılıp yükün sıfırlanması.
Bilinen bir yükü tekrardan loadcell sensörü üzerine konulması ve ağırlık bilgisinin gram cinsinden girilmesi.
Loadcell modülüne tanıtılan bu yükün kaydettirilmesi.

Ekteki program üzerinden yukarıda sıralamış olduğum işlemi açıklamam gerekirse; Loadcell sensörü üzerine herhangi bir ağırlık koyarak M5 kontağı aktif edip D300 datasından ağırlık değerinin okunup okunmadığının gözlenmesi gerekir. Okumada herhangi bir problem yok ise M5 pasif edilip yük loadcell sensörü üzerinden kaldırılarak D50 datasına K1 girilir ve M6 aktif edilip sıfırlama işlemi gerçekleştikten sonra pasif hale getirilir. D100'e ağırlığı bilen yükün gram cinsinden değeri girilir(örneğin 1.05kg'lik yük K1050) ve M7 aktif edilir. M7 pasif edildikten sonra loadcell üzerinde halen daha ağırlığını bildiğimiz yük varken D150 datasına K2 girip M8 aktif edilerek işlem loadcell modülüne kaydettirilmiş olur. Sonrasında M8 kontağı pasif hale gitirilip mevcut ağırlık yeniden M5'i aktif edilerek D300 datasından okunabilir.