Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 

28 Ara 2016, 14:34

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

merhaba
dtc ve hmı ayarları aşağıdaki resimdeki gibi 2.ve 3. termokubu sorunsuz okuyorum 1. termokubu d100 de okuyamıyorum hatayı da bulamadım yardımcı olabilirmisiniz


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Ara 2016, 14:47

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 3051

Muhtemelen PLC programınızda D100'e başka bir yerden değer geliyor olabilir. Tavsiyem farklı boşta kullanılmadığına emin olduğunuz bir D adresi kullanın.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Ara 2016, 15:15

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

ilhan bey denedim ama sonuç alamadım



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Ara 2016, 15:27

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

hmı com 2 staion 1 birde comunıcation error 2 arıza kodu veriyor



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

28 Ara 2016, 15:37

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 3051

Hata açıklamalarında viewtopic.php?f=8&t=6574 bilinmeyen, tanımlanamayan hata diye geçer. Tavsiyem ekran programınızı bir kenara bırakıp sorası ile RS-485 üzerinden istasyon numaraları 1,2,3 olan DTC'lerin 1000H adresini okumanızdır. Programın bir yerinde makro veya başka bir şey kalmış olabilir.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Ara 2016, 08:03

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

ilhan bey ilginiz için teşekkürler
2. resimdeki makroları ve ekran üzerindeki ısı değerlerini okuduğum bölgeleri silince hata ortadan kalkıyor
önerinizi tam anlayamadım örnek verebilirmisiniz



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Ara 2016, 08:06

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

direk plc den okuma nasıl yaparım



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Ara 2016, 08:08

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 3051

Sıfır bir proje açıp haberleşme ayarlarınızı yaptıktan sonra 3 tane sayısal değer göster elementi koyup 1000H adresini okumaya çalışın.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Ara 2016, 10:03

Çevrimdışı
<< Bronz >>
Kayıt: 01 Kas 2009, 13:08
Mesajlar: 210

plc den ve anlattığınız şekilde okudum ama mevcut programdaki hatayı çözemedim programları veriyorum bakma imkanınız olurmu


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

29 Ara 2016, 10:10

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 3051

Hatanız aynı hatta iki adet istasyon numarası 1 olan cihaz olmasıdır. DTC 1,2,3 olarak ayarlanmış makroya bakarsanız PLC istasyon numarasıda 1 ayarlanmış.

PLC istasyon numarasını 4 yapıp makro satırındaki kısmı da 4'e çekmeniz gerekir.

PLC istasyon numarasını değişmek için programın en üst satırında M1002'e bağlı MOV K4 D1021

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009