Bu örnekte DOP ile PLC haberleşme arasındaki bağlantı herhangi bir sebeple koparsa bu durumdan PLC tarafında haberdar olmak için işlem gerçekleştirilmiştir. Yapılan örnek şu şekilde işlemektedir.

DOP tarafından Clock Makro'da 1 sn de bir PLC'nin D100 adresi artırılmakta. PLC tarafında da D100 değeri D102 ile karşılaştırılmakta. Aslında D100'e gönderilen değerin aynısı PLC tarafında D102'e taşınmaktadır. D100 eğer D102'e 2 sn boyunca eşit olursa DOP D100 değerini artıramadığı için eşitlik sonucunda Y0 aktif olur ve DOP ile PLC arasındaki bağlantının koptuğu anlaşılır.

DOP ve PLC tarafı için hazırlanmış örnek demoya ekten ulaşabilirsiniz.

Eklenti:
Clock makro bağlantı kopması.dps


Eklenti:
Clock makro bağlantı kopması.dvp


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009