Normal şartlarda PLC içerisindeki veriler geçmiş data tablosu aracılığı ile ekrana bağlı USB'e kaydettirilir. Bu kayıt süresi 1000ms veya 2000ms olarak girilebilmektedir. Yani veriler her 1000 veya 2000ms'de bir ekrana bağlı USB'e kaydedilir. Bazı durumlarda bu süre de bir değil de PLC'den bir input ile o anki verilerin USB'ye kaydettirilmesi istenebilir. Bunun için kullanılabilecek örnek program ektedir.

Programda dikkat edilmesi gereken nokta aşağıdaki gibi Kontrol Blogunda ki Data Kayıt Buffer Örnekle'nin işaretli olması gerekir. Bu kısma atılan D0 datasına biz PLC'den yükselen kenar bir input ile 1 gönderdiğimiz anda veriler USB'ye kaydettirilecektir. Örnek programda PLC içerisindeki üç data D500 D501 D502 kaydettirilmektedir. Eğer birden fazla data kaydedilecekse kesinlikle bu dataların ardışık olması gerekir.

Eklenti:
geçmiş kontrol blogu.png


Eklenti:
Geçmiş data kaydı tetikle kaydettirme usb.dps


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009